A pak jedna názvoslovná drobnost, která bije do očí "stíněný UTP" kabel je nesmysl .... UTP je zkratka pro Unshielded Twisted Pair,
FTP Foiled Twisted Pair .......( ed. stínění párů)
STP Shielded Twisted Pair. ......( ed. celý kabel je stíněný)
ed. polopatické doplnění,
Souhlasím se vším co jste napsal. Ono to je a není nesmysl.
Když vyslovím že je to UPT tak je to nestíněný kroucený pár.
Když vyslovím stíněné UTP, tak mám upřesnit zdá jen stínění párů FTP, nebo stínění celého kabelu STP, anebo komplexní stínění párů i kabelu SFTP.
Pro odborníky to není třeba vysvětlovat, stejně jako rozdíly v CAT 5 a 7.
A když řeknu monterovi, že tam bude stíněné UTP, tak pochopí, že myslím STPečko.
Označení UTP se nějak vžilo a STP a FTP se vžilo možná mezi projektanty, ale mezi montery je UTPčko a stíněné UTPečko.
Přesto upozornění je na místě a vyprovokovalo pár "ajťaků" i montérů.
Myslím, že by to bylo na seminář i když UTP kabely se v oblasti MaR v průmyslu používají již od 70 tých let a byly to stíněné UTP, správně označené STPečka.
Ale k tématu, jen můj osobní zkušenostní názor.
1) Na super jistotu použití v silové části stíněný kabel CYKFY + STP
2) Na jistotu použití jen STP
3) Bez jistoty obyčejné UTP
Nikdo se nebude ptát jak dlouho jsi to dělal a podle jakých plánu jsi to dělal, ale KDO to dělal